Димохід до піролізного котла

Ответить
Михайло
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 12 сен 2015, 18:02

Димохід до піролізного котла

Сообщение Михайло » 20 сен 2015, 09:29

Зробив піролізний котел по вашому кресленню. Вентилятор і автоматику теж брав у вас. Збудував окремо кочегарку біля будинку. Чи можна зробити вивід димохода з котла через стіну за межі кочегарки з металу товщиною 6мм, а потім вертикально поставити нержавіючу трубу, але вже без утеплення? А Щоб конденсат не потрапляв в котел зробити вивід його назовні.

Горобей Алексей
Администратор
Сообщения: 301
Зарегистрирован: 19 ноя 2011, 15:30

Re: Димохід до піролізного котла

Сообщение Горобей Алексей » 20 сен 2015, 12:05

можна зробити так як ви хочете, але ситуація в тому, що холодна труба крім рясного конденсату змінить тягу труби в меншу сторону. варто покласти по трубі 3-4 см сантиметри мінеральної вати і замотати фольгою. це не сильно збільшити вартість труби, але ефект буде позитивний.

Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость